各潛在供應商:
河南興達工程咨詢有限公司受鄭州市氣象局委托,就該單位河南省氣象災害監測預警與防御工程(二期)設備及服務采購項目進行公開招標采購,現將本項目技術參數及指標進行公示并征求各潛在供應商意見:
一標段:城市多要素自動氣象站
城市多要素自動氣象站
1.采購清單
表1城市多要素自動氣象站采購清單
序號 項目 單位 數量 備注
1 城市多要素自動氣象站 套 31 采集要素:溫度、風速、風向、雨量、等要素。
表2 城市多要素自動氣象站單站設備清單
序號 項目 單位 數量 備注
一 傳感器
1 溫度傳感器 個 1
2 雨量傳感器 個 1 配套底座支架,底座支架高95cm,口沿高度1.5M。
3 風速傳感器 個 1
4 風向傳感器 個 1
二 采集系統
1 采集系統 套 1
2 主采集器 個 1
三 供電系統
1 供電系統 套 1
2 電源控制器 個 1
四 通訊系統 套 1 4G無線通訊系統。
五 配件(機箱、風桿等)
1 百葉箱(或通風罩) 套 1 其中10個站采用百葉箱,21個站采用防輻射通風罩。
2 風桿 根 1 10米無拉索風桿。
3 傳感器線纜及插件 套 1
4 氣象標識和提醒字幕 套 1 在風臂位置加裝具有夜光功能的“鄭州氣象標識”,在風桿上端印制具有夜光功能的“鄭州設備 依法保護”字體(藍色)。
六 工程實施
1 運費、安裝、保險 套 1 安裝包括基礎預埋和設備安裝、調試等。
2.投標設備總體要求:
城市多要素自動氣象站具有中國氣象局頒發的在有效期內的氣象專用技術裝備使用許可證,城市多要素自動氣象站觀測要素為:氣溫、風向、風速、雨量等。具有遠程診斷功能,可以對自動站運行狀況和數據質量進行遠程監控和診斷。城市多要素自動氣象站觀測數據必須能接入中國氣象局統一版中心站軟件,應具備向多個中心站傳輸數據的能力,且有有效措施能避免在多中心傳輸數據時,一個數據中心故障造成數據擁堵影響其他數據中心正常的數據接收。所有設備提供至少5年全免費質保。城市多要素自動氣象站整體采用集約緊湊型,風向風速橫臂、避雷器、太陽能電池板、溫度橫臂(采用通風罩的21個站)、采集器均安裝在風桿上。
城市多要素自動氣象站供應商須提供在不改變設備硬件系統的前提下,通過適當增加部分硬件,實現擴展濕度♀壓等邑的采寄承諾函和擴展技術方案;否則視為不響應招標文件的關鍵性技術要求。
1.投標設備參數性能總體要求:
表3 城市多要素自動氣象站參數
測量要素 測量范圍 分辨力 最大允許誤差
氣溫 -50℃~50℃ 0.1℃ ±0.2℃(天氣觀測)
風向 0°~360° 3° ±5°
風速 0~60m/s 0.1m/s ±0.3m/s(≤10m/s)
±0.03×實際示值(>10 m/s)
降水量 雨強0~4mm/min 0.1mm ±0.4mm(≤10mm)
±4%(>10mm)
2.投標設備詳細技術要求
主采集器是自動氣象站的核心,由硬件和嵌入式軟件組成。硬件包含高性能的嵌入式處理器、高精度的A/D 電路、高精度的實時時鐘電路、大容量的程序和數據存儲器、傳感器接口、通信接口、外接存儲器接口、以太網接口、監測電路、指示燈等,硬件系統能夠支持嵌入式實時操作系統的運行。
數據采集器的主要有兩大功能:一是完成基本氣象要素傳感器,對采樣數據進行控制運算、數據計算處理、數據質量控制、數據記錄存儲,實現數據通信和傳輸,與終端微機或遠程數據中心進行交互;二是擔當管理者角色,對構成自動氣象站的其他分采集器進行管理,包括網絡管理、運行管理、配置管理、時鐘管理等以協同完成自動氣象站的功能。
數據存儲:采集器存儲1小時的采樣瞬時值、7天的瞬時氣象(分鐘)值、1月的正點氣象要素值,以及相應的導出量和統計量等。數據存儲可以使用循環式存儲器結構,即允許最新的數據覆蓋舊數據。采集器內部的數據存儲器容量應留有50%的余量。采集器內部的數據存貯器應具備掉電保存功能。
(2)數據傳輸
城市多要素自動氣象站應具備通過無線方式或網絡方式進行數據遠程傳輸的功?。這種傳輸一般是通過采集器的遠程通信接口(RS 232)外加遠程通信設備或RJ45實現的。產品數據必須可以接入國家氣象局統一版中心站軟件。
(3)數據質量控制
為保證觀測數據質量,城市多要素自動氣象站設備須具有數據質量控制,采集器須具備對用于數據質量檢查的各要素極值范圍、允許變化速率和變化率值等參數的設置。
(4)供電系統
城市多要素自動氣象站的供電電源為 12 V 蓄電池,采用太陽能供電。
蓄電池的容量必須保證自動氣象站能在脫離輔助電源的條件下連續工作15天。并在蓄電池電壓低到不足以維持符合質量要求的觀測工作前兩天發出報警信息。
(5)工作環境適應性要求
氣候條件:
氣 溫:-35℃~+50℃;
地面溫度:-40℃~+80℃;
相對濕度:10%~100%;
大氣壓力:450~1060hPa;
太陽輻射:1120w/m2;
抗風能力:0~75m/s;
降水強度:6 mm/min。
生物條件:
自動氣象站應采取適當?shù)姆烂咕胧?,但除非使用在特殊的環境條件或使用方有要求時,不必通過長霉試驗來鑒定其抗霉菌能力。
自動氣象站應采取適當?shù)姆乐箘游飺p壞措施,如鼠咬、蟻啃等。
化學活性物質:
工作在正常大氣條件下的自動氣象站,應在材料、表面涂覆和工藝上采取相應的措施,使其具有一定的抗化學活性物質危害的能力。
(6)設備防雷
電源系統防雷、傳感器通道防雷、通訊系統防雷、設備整體防雷,符合中國氣象局自動站防雷標準。
(7)可靠性與可維護性
平均無故障工作時間(MTBF)大于3000h。平均維修時間(MTTR)小于40 min。
(8)時鐘精度要求
自動氣象站應采用實時時鐘,在產品壽命期內不會因供電中斷而造成走時誤差。該實時時鐘走時誤差不大于15s /月。
(9)功耗要求
應盡量降低自動氣象站的整體功耗。主采集器功耗不大于2W,分采集器功耗不大于0.5W,溫度分采功耗不大于0.25W。
(10)擴展性要求
測量要素、存儲容量、通信方式等能夠進行擴展,采集器軟件可以在線升級。
(11)互換性要求
互換性包括傳感器的互換、采集器的互換、外部設備的互換、電纜和接插件的互換等。
自動氣象站的某部件以同一種類的另一部件替換后,不應降低原有性能。
(12)人機界面要求
人機界面應符合操作者視覺和操縱上的生理習慣。安裝高度,若地面氣象觀測規范沒有規定的,則應利于操作者站或座時的方便操作。
機箱前面板上的文字、圖形、顯示或指示單元、按鍵等,應分布有規律,符合功能劃區的要求。建議用特定顏色或線條進行功能劃區。特殊、專用、重要或保險等控制開關,一般設置在機箱的后面板上。
使用的名詞術語和標志應符合有關標準和規范的要求,沒有規定的應符合氣象部門的用詞習慣。
(13)文件要求
隨同設備應提供用戶手冊(包含技術說明書和使用、操作說明)、質檢報告、裝箱清單。
從上述文件能夠獲得設備基本信息,制造或供貨方的名稱、地址和有效的通信聯系方式、所有必要警告及注意事項,以及下列基本內容:
1)簡介
設備介紹和設備在現場可更換組件的逐項說明。
設備額定工作條件,如:供電電壓或電壓范圍,頻率或頻率范圍,以及功率或電流的額定值;所有輸入和輸出連接的詳細描述;為設備設計給定的環境條件范圍。
2)安裝說明
包括場地布置、定位和安裝和調試要求,保護接地說明,與電源的連接,具體維護要求。
3)操作
包括在各種工作狀態下,操作控制鍵的識別和使用,損耗材料更換的說明,清潔說明。
4)維護
包括設備在現場維護時需要的所有常規維護維修程序。由常規維護和詳細維護流程組成。所有需要維護的項目名稱及部件號、制造商都應逐一列出。
5)部件清單
包括:名稱、參考標識、廠商代碼和零件編號。
6)圖紙
包括原理圖、裝配圖、基礎建設施工圖、電器和機箱連接圖。
7)出廠驗收檢查文件
出廠配套相關文件:被測單位資質文件、測試標準器有效證書、出廠自檢報告、廠品合格證、檢定證書、出廠前不少于72小時的拷機記錄、抽檢廠品的對時資料等。
(14)包裝和運輸要求
1)中標人須在合同簽定后60天內將設備運到招標人指定的地點,運費由中標人承擔。
2)設備的精密部件要用木箱包裝,箱內應有填充物,以防振動。箱外要有防水、朝上標記或“小心輕放”字樣。一般不易損壞的零部件可用紙箱或其它方式包裝。如因乙方包裝不當?shù)仍蛟斐蓳p壞和丟失,應由中標人負責免費修復或補缺,因此而拖延的工期,按照延遲發貨對待。
(15)設備驗收
1)設備出廠前,采購人有權派人到工廠進行檢驗,中標人應在設備出廠前提供出廠檢驗項目指標測試程序和檢驗方法,供采購人參考,采購人可根據需要進行補充和修改。采購人委托有關部門赴生產廠家按驗收規程做出廠抽檢驗收,這種驗收不能降低中標人的責任。
2)設備安裝、調試達到功能規格需求書規定的指標后,可進行初步驗收。驗收規范(包括項目、指標、方式和測試儀器等)應由中標人在前一個月提交給采購人。采購人可根據合同及功能規格需求書和以及采購人的有關規定進行修改和補充,經雙方確認后形成驗收文件作為驗收依據。驗收測試合格后,雙方簽署初驗合格協議,設備進入試運行期。
3)設備經過6個月試運行期,達到功能規格需求書的要求時,可進行最終驗收。在試運行期間,由于設備質量等造成某些指標達不到要求,允許中標人更換或進行修復,但試運行期另加6個月。
4)設備安裝調試和試運行結束后,采購人組織最終驗收。當滿足以下條件時,采購人確認驗收合格簽署驗收合格證:
?中標人已提供合同中簽署的全部貨物及完整技術資料;
?貨物符合技術規格,性能滿足要求;
?安裝工程符合技術要求,系統性能滿足要求,設備正常運行。
(16)保修及售后服務
1)設備供應商對所有設備提供自驗收合格后60個月的質保,需提供設備質保承諾函原件。保修期內因設備設計、質量出現問題,均由設備供應商即時無償解決(包括更換器件);
2)合同簽定后,中標人指定負責本工程的項目經理,負責協調中標人在項目全過程的各項工作,如工程進度、設備定制及設備供應、軟件定制開發、圖紙文件、包裝運輸等?/p>
3)在質保期內,設備供應商應提供詳細的售后服務計劃,內容包括售后服務方式、人員配置、服務期限、故障響應及維修時間、零配件供應方式等情況。設備供應商服務時間應為7×24小時,當設備或軟件遭到損壞或出現故障時,要在用戶報修之時起24小時內做出響應,并在48小時內到達現場,開展維修維護工作。質保期過后,設備供應商仍有義務提供技術服務(包括提供設備維護、備件等)。
(17)技術培訓
中標人應免費提供2人次培訓(達到熟練操作),免費向用戶提供設備安裝、調試以及軟件技術培訓。技術培訓內容包括:設備工作原理、使用方法、日常維護及一般常見故障的診斷及排除等。并在培訓時免費提供完整的培訓資料,其中包括使用說明、工作原理、技術圖紙、注意事項、安裝調試方法和維修指南等。
(18)工程進度
合同簽訂后根據招標人的要求安排發貨。中標人應根據招標人的工程進度要求,提出具體的工程進度安排。中標人應提交本項目的項目計劃進度表。該計劃進度表首先對本項目的工作內容進行分解,針對不同的工作內容提出相應的實施進度表,并提供相應的階段性工作成果以及驗收標準的建議。
二標段:氣象災害預報預警指揮平面會商系統
高清會商系統基本技術參數
序號 設備名稱 主要技術參數 單位 數量
1 DLP顯示單元 1、投影機輸出亮度:1000-1100ANSI流明,要求LED光源,投標人需要標明顯示單元內部投影機品牌型號。
2、屏幕尺寸:70英寸
3、分辨率至少1920×1080
4、支持至少9300K/6500K/3200K 3種色溫模式可選
5、控制:標準10M/100M網絡接口(RJ45)
6、具色彩亮度自動調整功能,逐點亮度補償功能
國際國內一線品牌,采用進口防變形樹脂幕,TI芯片規格≥0.95",單屏分辨率≥1920×1080,整屏分辨率≥15360×2160,非OEM設備,從設計到整機均有自主知識產權,模塊化設計,冗余風扇與電源,風扇、電源、板卡均支持熱插拔。
7、3×6(組)LED光源,光源壽命不小于60000小時,整機壽命不小于100000小時。
8、IP5X防塵設計,機芯無裸露的線頭。
9、支持無限擴容,能保障不少于6年的穩定運行及售后服務。 塊 16
2 底座 型材:30X30的高定鋼材,高度定制。成套發到現場,不需要在現場加工,模塊化。 臺 12
3 多屏處理器 1、另須配有24路輸出,至少支持24路以上高清信號接入同時顯示的處理模塊系統,該處理模塊單帶寬須達3Gbps以上
2、要求信號源顯示的同步性與實時性,要求設備達到以下標準:單機信號開窗速度不超過15ms,同時開64路信號刷新速度<1s。
3、所有信號窗口應能在整屏范圍內任意縮放、漫游,迭加、跨屏顯示、疊加覆蓋,相互之間不受影響。
4、要求設備方便維護,穩定性高,具有完善的帶電熱插拔和業務自動恢復功能,所有信號處理板卡要求支持熱插拔,可在不關機、不斷電的狀態下進行更換維護,而且不影響其它板卡顯示的信號窗口,在更換板卡完畢后,原板卡處理的信號窗口能自動恢復到原有的正常顯示狀態;具備獨立熱插拔散熱風扇,具備冗余電源,電源具備熱插拔功能。
5、考慮未來信號接入的數量及種類快速增加,要求該處理器必須具備良好的擴容能力,支持光纖級聯,具備接入多種信號的能力,可隨意增加模塊方便擴容。 套 1
4 數字拼接墻顯示應用管理軟件 1、大屏幕控制專用軟件采用中文或中英文操作界面;
2、大屏控制專用軟件必須具備多用戶操作管理,網絡遠程遙控管理,并能與集中控制系統一起實現一體化操作管理;
3、大屏控制專用軟件具備C/S和B/S結構,可以通過WEB瀏覽方式在IE瀏覽器上遠程登錄控制軟件管理大屏幕系統,
4、大屏控制專用軟件必須允許多臺工作站同時對大屏幕進行操作,并可設定權限分級;
5、大屏控制專用軟件具備系統硬件控制、調節功能,能夠實時對投影機、投影單元、多屏拼接控制器、矩陣等硬件設備進行控制操作,擁有底層參數調節能力。 套 1
5 工程線纜包 線纜套裝含高規格的DVI線、HDMI線、網線,每套屏對應一套線纜套裝。根據現場環境的使用情況定制長短,必要時需要使用信號放大設備,如DVI放大器、光纖放大器等。 套 1
6 裝飾 大屏幕周邊裝修及裝飾 套 1
7 信息可視化顯示控制軟件 信號源統一管理
信號可視化交互調度 臺 1
8 可視化處理器 IPAD端高清標注預覽:不低于1024×768@15fps (12^15幀) 臺 1
9 平板電腦 二合一平板筆記本 屏幕不低于13.5英寸(Intel i5 8G內存128G SSD存儲) 只 1
10 新型中央控制主機 內置NET接口,支持IOS系統和Windows系統,可用IPAD平板電腦進行控制。
ARM1CPU,256M內存,1GFlash閃存;
采用667Mhz主頻的32位內嵌式處理器;
不低于8路獨立可編程的紅外發射接口,支持控制多臺相同或不同的紅外設備;
不低于8路獨立可編程的紅外發射接口,支持控制多臺相同或不同的紅外設備;
不低于8路獨立可編程RS-232/422/485控制接口,用戶可編程設置多種控制協議和代碼;
不低于8路弱電繼電器接口;
不低于8路數字輸入/輸出IO接口;
至少三種網絡通訊:CR-NET、CR-Link、Ethernet。 臺 1
11 8英寸手持無線可編程觸摸屏 支持無障礙開闊地帶無線傳輸距離大于50M;
支持TFT真彩全視角LCD1280×800解析度16:9寬屏清晰顯示;
支持電容屏,透光率應達到99.99%;
支持雙機熱備份,可實時檢測主機和備份機的工作狀態,實現主從機的自動切換;
操作界面可由用戶自定義,PNG、JPG等常用圖像格式,圖形界面支持文本、3D按鈕、多態按鈕、非規則按鈕特效;
只需輕輕觸摸屏幕就可以實現自由掌控;
支持手持移動使用;
支持USB充電;WIFI/RF控制方式自由切換。
支持畫中畫;
WiFi支持雙向控制。 臺 4
12 無線接收機 采用RF-433MHz與觸屏無線通信;
采用CR-NET總線與主機通信;
支持CR-NET總線供電及DC2V供電;
最大無障礙通信距離不低于50m;電源指示燈和狀態指示燈。
支持多種無線觸屏和支持CR-PGMIII、CR-PGMIIIA主機。 套 2
13 軟件編程 支持廠家技術上面編程調試。 套 1
14 3代電源控制 提供至少1路CR-NET網絡控制接口,CR-POWER8III通過CR-NET可與編程控制主機通訊;
提供至少1路RS-232接口,可實現通過獨立PC控制,可同時對多臺CR-POWER8III實現通信控制;
節點走線可實現下走線,側走線等多種出線方式,美觀大方。
可由多媒體控制系統的DC24V或AC 100-240V兩種供電模式;
路獨立節點控制接口,每路都有常開、常閉兩種接口選擇;
指示全面、支持power電源指示,ID網絡連接指示,接收數據指示;
ID CODE可調節網絡ID實現與可編程控制主機CR-NET網絡通訊;
內置光電隔離模塊,可保障負載和主機安全可靠;
自帶CR-NET和RS232切換按鍵;
能通過機身的輕觸按鍵自由控制。 張 4
15 音量控制器 至少2路立體聲調模塊(PGM系統,帶ID碼)CR-NET網絡控制;
最多可以同時使用2路。
CR-NET總線控制,可以通過ID撥碼設定ID 把 4
16 輔材 電源線、控制線等 套 1
17 42U機柜 原材料采用優質冷軋鋼板;前門是 帶條形通風孔5㎜厚,具有3C認證透明鋼化玻璃門;后門為分段六角通風孔鋼板門;機柜側板 兩塊側板可拆卸; 導軌厚度2.0MM 靜載重量(KG): 動態 ≤ 600; 靜態 ≤ 1000;19英寸角規 表面脫脂、磷化、靜電噴塑處理;最大開啟角度 >180度; 臺 2
18 PDU 至少8口PDU 臺 4
三標段:氣象災害預報預警信息服務系統
氣象災害預報預警信息服務系統
1.建設周期
本項目應在合同簽訂之日起的12個月內完成整體系統的需求調研、應用系統開發、部署、測試工作、試運行等工作。鑒于系統涵蓋內容全面、開發量大,按照“統一規劃、分步實施、”原則,可按招標方實際使用過程中的應用緊迫程度,分階段進行項目實施計劃及上線節點調整。
2.建設內容及基本性能要求
建設內容包括氣象災害預報預警信息服務系統數據和業務支撐系統和氣象災害預報預警信息服務系統應用平臺。具體建設內容和基本性能要求見下表:
內容 系統 子系統 主要內容說明 性能要求
氣象災害預報預警信息服務系統支撐 數據支撐系統 觀測業務資料引接 引接及預處理 與Cimiss系統同步
歷史觀測數據引接 引接及預處理
數值預報數據引接 引接及預處理
指導預報產品引接 引接及預處理
業務支撐系統 災害性天氣落區預報系統 (1)實現24小時滾動空間分辨率1*1KM、時間分辨率1小時、預報時效0-12小時網格化災害性天氣(目前有雷雨大風伴冰雹、雷雨大風、雷暴、短時強降水)落區預報產品。
(2)自動生成每天3次的0-6和6-12小時災害性天氣(目前有雷雨大風伴冰雹、雷雨大風、雷暴、短時強降水)落區預報結果及精度檢驗。
(3)預報結果實時推送到應用平臺。 (1)實現預報結果對省級指導產品的正技巧評分;
(2)TS評分較全省平均提高3~5%
強天氣綜合報警追蹤系統 (1)強天氣綜合報警追蹤包括:
?、偬鞖庖兀航邓?gt;20mm/h、降水>50mm/h、大風、能見度、閃電、降水預報,報警閾值可動態調整;
?、诶走_(dá)報警:中氣旋、強回波;
③雷達衛星處理:云分類、對流識別、QPE/QPF;
強天氣識別:雷雨大風、冰雹、龍卷;
?、茱L(fēng)暴外推:提供未來2小時以上的風暴追蹤;
?、葜笇ьA(yù)報:指導預報、客觀預報等產品。
(2)提供追蹤產品的精度檢驗。
(3)實現強天氣綜合報警追蹤實時推送到應用平臺。 (1)實現預警結果對省級指導產品的正技巧評分;
(2)暴雨、雷電、短時強降水、雷雨大風、冰雹、龍卷等預警信號發布提前量較全省平均提高到15分鐘以上。
智能網格預報系統 利用數值預報降尺度、多源數據融合處理、校準模型發展、校準模型業務應用等或者使用最新區域數值預報模式建設鄭州市智能網格預報。
(1)實現每天4次、空間分辨率1*1KM、時間分辨率1小時、預報時效0-72小時精細化氣象要素網格預報;
(2)實現24小時滾動空間分辨率1*1KM、時間分辨率1小時、預報時效0-12小時精細化氣象要素網格預報。
(3)實現預報產品精度檢驗。 (1)實現預報結果對省級指導產品的正技巧評分;
(2)TS評分較全省平均提高3~5%
數據監控及業務分析支撐 不同閾值的引入和自動預警提醒、各模板引入、后臺數據監控、業務系統運行監控及管理系統
業務管理支撐 崗位權限配置后臺、集成業務規范等
共享分發支撐 一鍵式分發、公眾發布、接口對接、共享系統等
氣象災害預報預警信息服務系統應用平臺 短臨預報預警分析制作平臺 短時臨近預警 (1)基于GIS系統的實時強天氣綜合報警追蹤結果顯示;
(2)實現追蹤結果與預警產品制作的自動關聯等 響應時間小于3秒。
短時臨近預警產品的制作、修改編輯、預覽等 制作時間小于10分鐘。
短時臨近預警的一鍵式發布(發布渠道包括國突平臺、本地服務系統、短信、微博、微信等) 響應時間小于1分鐘。
短時預報制作 (1)實時自動生成短時預報產品;
(2)實現預報產品與短時預報制作的自動關聯等。 響應時間小于3秒。
短時預報產品的調入、修改編輯、預覽 制作時間小于10分鐘。
短時預報的一鍵式發布(發布渠道包括上級平臺、本地服務系統、短信、微博、微信等) 響應時間小于1分鐘。
災害性天氣落區預報制作 (1)實時自動生成災害性天氣落區預報產品;
(2)實現災害性天氣落區預報產品與災害性天氣落區預報制作的自動關聯等。 響應時間小于3秒。
災害性天氣落區預報產品的調入、修改編輯、預覽 制作時間小于10分鐘。
災害性天氣落區預報的一鍵式發布(發布渠道包括上級平臺、本地服務系統等) 響應時間小于1分鐘。
資料分析 (1)快速接入國家氣象中心、省氣象臺一體化業務分析平臺及Micaps4等已有系統;
(2)實現本地業務支持系統產品基于GIS系統的實時分析及分析結果的交互式展示。
業務管理及監控 包括:業務流程、產品制作流程的定制管理及流程監控,值班軌跡、日志追蹤等
決策服務分析制作平臺 決策產品的制作 基于GIS的決策產品制作提醒 響應時間小于3秒。
實現重要天氣預報、天氣報告的模版生成、調入、修改編輯、預覽、打印等 產品制作時間小于15分鐘。
實現專題天氣預報的模版生成、調入、修改編輯、預覽、打印等
實現氣象服務通報的模版生成、調入、修改編輯、預覽、打印等
決策產品的發布 決策產品的的一鍵式發布(發布渠道包括本地服務系統、短信、決策APP、傳真、電子郵件等) 響應時間小于1分鐘。
資料分析 (1)快速接入國家氣象中心、省氣象臺一體化業務分析平臺及Micaps4等已有系統;
(2)實現本地業務支持系統產品基于GIS系統的實時分析及分析結果的交互式展示。
決策信息庫 依據決策服務周年大綱和大城市重大活動氣象服務保障需求,建立決策服務信息庫
業務管理及監控 包括:業務流程、產品制作流程的定制管理及流程監控,值班軌跡、日志追蹤等
3.關鍵技術要求
短臨智能分析方案應用了機器學習、大數據等新技術,關鍵技術已經得到其它承擔項目驗證。
短臨blending(融合)預報技術設計方案先進。
夠獨立提供短臨相關產品如QPE、QPF。
能夠獨立提供風暴外推產品 。
能夠獨立提供強天氣識別算法(含冰雹、雷雨大風、短時強降水、雷暴)。
4.系統的可操作性
4.1 流程控制
系統運控完全基于圖形界面,作業進度通過進度條和時間倒計時直觀顯示,作業狀態使用不同顏色顯示。作業的所有運行記錄存儲到日志文件,以備后續錯誤診斷時調用。
資源消耗(節點、內存、硬盤、網絡等)以圖形和數字狀態顯示。
4.2 選項、參數修改
系統的參數、選項等內容,作為一個業務系統,系統一經開發完成,參數和選項將固定下來,只有系統管理員能夠修改。
4.3 數據適應性
系統對數據的最低要求是背景場存在,系統就能夠完成預報。
數據質量控制系統將對觀測數據的數據種類、數據的數量缺失、數據的延遲、數據質量進行檢驗,對每個數據給出質量碼標識同時,系統將提供分析工具,統計分析數據質量問題。
4.4 記錄完整
開發一個記錄管理模塊,在系統每次運行結束后,收集和統計各種運行信息、數據狀態、輸出結果等。
配置文件只能由系統管理員修改,在修改前編寫修改計劃,修改后編寫修改日志,修改日志要有統一規格。
5.文檔
系統開發期間應依據建設進度及時編寫文檔,項目完成后提供完整技術文檔,作為驗收重要內容。
5.1 運行維護手冊
系統安裝流程、系統目錄結構、輸入輸出資料位置和方法、系統主要運行流程。
常見故障處理方法。
技術支持聯系方式。
5.2 技術手冊
5.2.1 系統結構
主要模塊(對應目錄、主程序等)及其關系。
5.2.2 關鍵算法
說明關鍵算法及其運行需求。
5.2.3 軟件說明
用到的外部(第三方軟件、插件、庫文件、安裝包等)軟件的作用、安裝方法并提供相應的使用許可。
編譯鏈接要求(語言版本、環境(shell種類等))。
開源軟件的自身文檔—電子檔(與所選版本對應)。
所修改、編寫的軟件的說明(含對開源軟件的修改、配置,自編軟件):子程序作用、調用結構、所屬源程序文件,源程序中子程序要有用途、算法、關鍵變量說明等。
5.2.4 數據說明
輸入數據、中間數據、結果數據的用途、存放位置、數據格式(或數據庫結構)、輸入輸出例程。
6.技術支持
6.1 技術支持周期
系統建設完成后,至少兩年內免費技術支持。之后在產品的生命期提供收費技術支持(需提供收費標準)。
6.2 支持方式與響應速度
1)派遣技術專家現場技術支持:24小時響應。
2)遠程技術支持:30分鐘響應。
3)電話技術支持:上班時間即時響應,下班時間30分鐘響應。
4)郵件技術支持:8小時響應。
6.3 后續升級
系統建設完成后,至少兩年內免費升級。之后每年收費升級一次。
6.4 人員培訓
系統建設期間及技術支持期間,應負責客戶有關業務技術人員的培訓工作。
1)系統建設期間,客戶將派出2-3名專業技術人員全程跟蹤安裝調試過程,承建方提供有關工作條件,并進行技術指導。
系統支持期間,承建方應提供24小時技術服務聯系電話,按8.2要求及時回答、指導系統運行相關問題。
四標段:氣象災害預報預警信息服務數據與監控系統
氣象災害預報預警信息服務數據與監控系統
產品類型 招標要求 數量 單位
一、內網安全產品
日志審計系統 通過web方式對本系統實現管理,支持SSL加密模式傳輸;支持windows ,linux系統;
配置不少于30個日志采集源授權;
支持BT級數據交互式多條件查詢,百億級數據查詢結果返回延時小于10s;
支持主動、被動相結合的數據采集方式;支持支持Telnet、Syslog、SNMP Trap、Netflow、JDBC、SSH、WMI、FTP、SFTP、SCP文件等進行數據采集;
支持對所管理設備的日志原始數據完整存儲;
海量數據加密存儲,防篡改;
★支持根據設備重要程度設置獨立的數據存儲策略(提供截圖并加蓋廠商公章);
支持自定義存儲位置,支持磁盤陣列、SAN、NAS等外部高性能存儲;
系統內置常見安全事件關聯分析規則;
支持安全告警概況、安全告警趨勢以及實時安全事件的統一展示,實時告警可根據級別、規則類型等進行分類;
支持郵件、聲音、短信、命令行等多種告警方式;
可以針對不同類型、不同種類以及不同安全級別的安全事件制定不同的告警方式;
內置不少于500種報表模板;
支持自動生成日志源拓撲圖; 1 套
數據庫審計系統 機架式結構型,配置不少于4個10/100/1000BASE-T電口采集口,不少于1個擴展槽位,審計DB授權數量:無數量限制,監聽口授權數:無數量限制
支持審計ORACLE、SQL Server、MY SQL、DB2、Sybase、Informix、Postgresql、Kingbase、Cache、Gbase、Dameng、Teradata、Oscar、Mongodb等各類主流數據庫系統 (提供截圖并加蓋廠商公章);
支持對針對數據庫的XSS攻擊行為、SQL注入攻擊行為進行審計,并進行實時報警;
支持中間件環境下的SQL語句關聯到HTTP操作,HTTP操作關聯到HTTP-ID,實現中間件環境下的審計追溯;
支持數據庫審計事件與WEB業務系統事件的關聯功能,可將審計到的數據庫事件,與web服務器、客戶端IP地址等信息關聯起來;
支持WORD、PDF、CVS、EXCEL、HTML等格式導出報表;
★支持雙操作系統,當常用系統出現故障可以使用備用系統恢復(提供截圖并加蓋廠商公章);
支持IPV6環境部署和IPV6環境下數據庫的審計;
系統內置高危SQL查詢和注入、遠程命令執行、跨站腳本攻擊、FTP和telnet高危指令等告警規則;
支持數據庫事件進行潛在危害分析,對可能潛在的威脅實時告知管理員,支持數據庫密碼猜錯攻擊進行告警;
生產廠商提供3年硬件質保服務和技術支持服務; 1 臺
安全監控分析系統 內置SSD固態硬盤存儲日志;具備硬件利用率監控能力;包括不少于2個擴展槽位和不少于6個10/100/1000BASE-T接口,不少于4個SFP插槽;2U機架式結構;最大并發連接數>300W,木馬檢測能力>3G;含不少于3年木馬文件傳播特征庫以及僵尸主機特征庫升級服務。
單向/雙向流量, 可對單向或雙向流量進行監測;
捕獲疑似木馬文件,將其完整還原并保存疑似樣本。一個疑似樣本只保存一次,不重復保存。
根據五元組(源IP/源地理區域、源端口、目的IP/目的地理區域、目的端口、協議號)策略,對四大協議(http、smtp、pop3、ftp)中傳輸的指定格式的文糓行監測,以便發現木馬文件。
文件格式(包括但不限于exe、ZIP,RAR,TAR,GZIP,BZIP2,ELF,IPA、mpkg、cab、deb等格式深度解析),文件可執行性、文件大小(去超大、去超小)、文件日期、白名單等。
★對確定的僵尸主機行為的后續傳輸數據流連續抓包記錄,并保存為疑似樣本。(提供截圖并加蓋廠商公章)
具備通過分析攻擊行為對攻擊進行檢測的能力, 根據五元組(源IP/源地理區域、源端口、目的IP/目的地理區域、目的端口、協議號)策略,對傳輸的數據報文監測,以便發現僵尸主機;
★可以提取出攻擊的完整樣本文件,并提供對該文件下載的能力;(提供截圖并加蓋廠商公章)
基于五元組(源IP/源地理區域、源端口、目的IP/目的地理區域、目的端口、協議號)策略,對四大協議(http、smtp、pop3、ftp)中傳輸?shù)姆线€原規則的文件進行還原,以便發現僵木蠕文件傳播痕跡。;
支持對于攻擊的實時報警能力,至少提供攻擊的源IP、目的IP、攻擊名稱,攻擊樣本名稱、告警時間、危險級別、行為參數、相應方式等關鍵攻擊信息;
支持對設備的CPU、內存等狀態進行監控,并在設備界面中進行展示;
設備支持通過分光或者流量鏡像方式旁路部署的能力;
設備管理端防止暴力破解功能; 1 臺
二、外網安全設備
防火墻 標準2U機箱 配置不少于6個10/100/1000BASE-T接口和不少于2個SFP插槽,配置以上接口后另外配置不少于2個可插撥的擴展槽方便以后接口擴展,雙冗余電源,防火墻吞吐率≥12Gbps ,并發連接數不少于350萬
產品由專用的硬件平臺、安全操作系統及功能軟件構成。
支持路由、交換、混合、虛擬線工作模式;
支持靜態路由、ISP路由及動態路由協議,支持802.1q、QinQ模式;
★支持在一臺物理設備上劃分出最大4094個相互獨立的虛擬系統,可根據連接配額及連接新建速率為每個虛擬系統分配資源;(提供截圖并加蓋廠商公章)
支持對單條訪問控制策略進行最大并發連接數限制;
★提供沖突檢測功能(提供截圖并加蓋廠商公章),防止運維人員策略配置錯誤,提升運維人員的工作效率;
內置流量檢測清洗引擎,支持基于IP、ICMP、TCP、UDP、DNS、HTTP、NTP等眾多協議類型的防護策略;提供豐富的策略模板,且支持策略模板自定義;
支持根據DOS/DDOS攻擊行為自動添加動態黑/白名單功能,可自定義動態黑/白名單超時時間;
內置DLP數據防泄漏引擎,可針對發送者或接收者模式配置獨立的DLP策略,對數據進行監控識別,達到敏感數據防護目的。
支持分別針對網絡層、傳輸層和應用層提供診斷系統網絡連通性的工具,包括 PING、TRACEROUTE、TCP、HTTP和DNS;
支持在WEB界面進入CLI模式,執行系統配置、網絡診斷、過濾抓包等命令,提高管理員運維效率;
生產廠商提供3年硬件質保服務和技術支持服務; 1 臺
入侵防御 2U機架式結構,配置不少于6個10/100/1000BASE-T接口,不少于4個SFP插槽,配置以上接口后另外提供2個擴展插槽方便以后接口擴展,雙冗余電源,配置不少于3年攻擊規則庫特征庫升級
整機吞吐率≥10Gbps 最大并發連接數≥350萬 IPS吞吐率≥6Gbps;
支持直連、路由、VLAN、旁路監聽、混合部署等多種接入模式。
要求攻擊規則庫單獨分開,可支持手動、自動、以及離線升級。
應涵蓋廣泛的攻擊特征庫、能夠針對不少于4000種以上攻擊的攻擊行為、異常事件,以及網絡資源濫用流量,進行檢測和防御。
系統應支持獨立的DDOS檢測、阻斷及防御基線自學習的能力。
系統支持CC攻擊防御,且能夠宔b服務器上的指定URI頁面進行防護設置。
系統支持主機并發連接數和半連接數的限制。
系統支持DDOS 機器人自學習功能,學習時間可設置。
系統應支持設置訪問控制規則,實現對三到七層的訪問控制。
★系統應支持源、目的地址轉換以及雙向地址轉換。(提供截圖并加蓋廠商公章)
系統應支持IP/MAC地址綁定,支持設置協議與非常用端口的綁定策略。
系統應支持多種形式的日志存儲,本地存儲、發送至日志服務器、本地日志服務器雙存儲、自動方式判斷日志服務器狀態自動決定日志的記錄方式。
應支持系統資源監視。
★應支持設備溫度監視以及報警,可以自定義溫度閥值。(提供截圖并加蓋廠商公章)
生產廠商提供3年硬件質保服務和技術支持服務; 1 臺
三、內外網邊界隔離安全設備
安全數據交換系統 標準機架式機箱,雙服務器主機架構,服務器配置冗余電源。
內網接口:至少1個100/1000M Base-TX管理接口,至少1個100/1000M Base-TX網閘接口,至少2個100/1000M Base-TX網絡接口。外網接口:至少1個100/1000M Base-TX管理接口,至少1個100/1000M Base-TX網閘接口,至少2個100/1000M Base-TX網絡接口。交換能力≥300Mbps,并發會話數≥3000個;
支持對網絡內終端、服務器等設備基于證書、IP和MAC等信息的注冊和認證,拒絕非注冊設備的訪問請求。
支持主流數據庫交換,包括:ORACLE、SQL Server、MySQL、DB2、Sybase、達夢DM、東軟OpenBASE、人大金倉KingbaseES、南大通用GBase、國信貝斯iBASE等;
支持各類文件數據交換,包括:FTP、Samba、NFS等;
支持文件格式、擴展名、文件大小的黑白名單過濾;
支持數據庫字段格式與內容的過濾和替換,實現基于數據條件的安全同步;
能夠通過流殺毒引擎對所交換的數據進行過濾,阻斷含有病毒或木馬的數據進行交換;
支持按照業務分組生成傳輸統計分析報表,內網出入數據用途、時間與流量一目了然;
支持任務傳輸異常中斷、安全策略觸發的報警功能。
★生產廠商提供3年硬件質保服務和技術支持服務; 1 套
安全隔離與信息交換系統 標準2U設備,配置不少于12個10/100/1000M RJ45接口,網絡吞吐量不小于350Mbps,并發連接數不低于35000
支持HTTPS網絡傳輸,并且可在該加密通道中分解出正常HTTPS網絡應用,保障傳輸。同時可以屏蔽自由門等各類加密翻墻軟件的傳輸。
支持達夢、人大金倉等國產數據。
支持二進制普通文件、圖片、文本文件及BLOB大字段同步。
數據庫同步傳輸不使用通用數據庫服務端口例如1433、1521、3306等,保障數據庫同步傳輸的安仍?/p>
能夠支持基于動態端口傳輸的流媒體視頻應用。
對接入點身份進行審查,對未通過審查的對象一律丟棄。保證視頻數據交換的安全可控。
★支持OSPF動態路由穿透。內置IDS特征庫,支持抗DDOS攻擊功能。(提供截圖并加蓋廠商公章)
支持DCS/SCADA網絡與辦公網絡之間的OPC應用數據的傳輸。
支持同步、異步監測數據的傳輸,只需要綁定固定的一個起始端口即可滿足動態的數據端口的數據傳輸。
支持IP/MAC地址綁定,可實現基于IP與MAC綁定的客戶端訪問控制。
生產廠商提供3年硬件質保服務和技術支持服務; 1 臺
四、 計算及存儲 2 臺
數據庫服務器 規格:2U機架式服務器。
芯片組:Intel C624芯片組,支持Intel至強可擴展處理器家族金牌及鉑金處理器產品。
處理器:至少四個Intel至強可擴展處理器 Intel Xeon Gold 5118 12C 105W 2.3GHz Processor
內存:TruDDR4 DDR4 2666MHz,最大支持≥3TB內存擴展或最大支持48根內存插槽,支持單條64GB。配置不低于16根32GB TruDDR4 2666 MHz (1Rx4 1.2V) RDIMM。實配≥48條內存插槽。
硬盤:不低于4塊300GB 10K 12Gbps熱插拔2.5寸SAS硬盤,最大支持16個2.5英寸硬盤擴展,支持直連NVMe PCIe SSD硬盤。
陣列卡:12Gb陣列卡配1GB緩存,支持0/1/10/5/50 RAID級別,可選RAID 6/60, 最大支持4GB閃存。
網卡:≥標配4個千兆以太網控制器,1個專用的管理端口 。至少4個I350-F1 PCIe 1Gb 1-Port SFP Ethernet Adapter,含模塊。
HBA :不低于1個雙口8Gb HBA卡。
電源:實配電源輸出功率≥750W 1+1熱插拔冗余電源。
冷卻系統:至少支持4個帶故障預報警(PFA)功能的冗余熱插拔系統風扇。
I/O擴展:最大支持11 個PCIe插槽,包括一個板載的LOM接口,一個可選的ML2接口以及一個為M.2適配器預留的專用接口??蛇x前置VGA選件。前置標配手機客戶端登陸管理軟件的USB端口,通過手機連接服務器USB接口進行硬件故障診斷,系統檢測等功能。
服務器管理:提供硬件集中式資源管理系統,可簡化基礎結構管理、加快響應和提高 硬件系統可用性,可自動發現、清點、跟蹤、監控和配置服務器、網絡和存儲硬件,提供如下功能:1)硬件管理:可免代理進行硬件管理,可自動發現可管理的設備(包括服務器、網絡和存儲硬件),收集受管設備的清單數據,使受管硬件清單及狀態一目了然,包括查看狀態和屬性、配置系統和網絡設置、啟動管理界面、打開和關閉電源以及遠程控制;展示機架視圖將受管設備進行分組,以反映數據中心內真實的機架安裝情況。2)硬件監控:可集中查看從受管設備生成的所有事件和警報,事件或警報將傳遞到集中管理平臺,并顯示在事件或警報日志中,可從儀表板和狀態欄中查看所有事件和警報的摘要,同時可查看特定設備的警報和事件詳細信息。3)固件合規性和更新:可集中將固件合規性策略分配給受管設備,簡化固件管理,監控對這些設備的清單作出的更改,并標記任何不合規的設備,可使用從所管理的固件更新的存儲庫為該設備應用并激活固件更新。4)用戶管理:支持集中認證服務器管理用戶帳戶和認證用戶憑證;支持三種類型的認證服務器:本地認證服務器、外部 LDAP 服務器(Microsoft Active Directory)和外部 SAML 2.0 身份提供商(Microsoft Active Directory 聯合身份驗證服務(AD FS));具備用戶操作審核日志,提供用戶操作(如登錄、創建新用戶或更改用戶密碼)的歷史記錄。5)與主流管理平臺集成:提供與Microsoft Systems Center 和Vmware vCenter集成的插件模塊,通過插件模塊可提供物理設備發現、監控和管理功能。必須提供插件下載網址。6)移動APP管理功能:提供支持Android和 iOS的移動APP,通過APP可以集中監控查看設備的狀態、審計日志和報警信息,以及執行設備電源開關動作等。必須提供移動APP下載網址。
故障定位:支持針對處理器,內存,內部存儲,風扇,電源,陣列卡等關鍵部件的故障預報警機制。支持針對處理器,內存插槽,風扇,電源,CPU板的LED故障報警指示燈。支持可選的LCD故障診斷面板。
服務:3年7x24X4小時保修服務。
應用服務器 服務器外觀:2U標準機架式設計 3 臺
處理器類型:不低于2顆 Intel Xeon Gold 5120 14C 105W 2.2GHz Processor Option Kit
內存配置:配置≥384GB DDR4 2666 MHz RDIMM。最大支持擴展≥24個內存插槽,滿足未來擴展性需求
內置硬盤容量及數目:配置至少4塊2.5英寸600GB企業級10K SAS硬盤,支持擴展至24個2.5英寸HDD/SSD
陣列控制器:配置1塊12Gb SAS/SATA Raid卡,1GB緩存,支持Raid0/1/10/5/50
PCI I/O擴展插槽:最大支持7個PCIe3.0 I/O擴展插槽;
專業GPU卡支持:支持至少2塊專業GPU卡擴展
網卡:配置不少于4個千兆以太網接口, 4個I350-F1 PCIe 1Gb 1-Port SFP Ethernet Adapter,含模塊
HBA :不低于1個雙口8Gb HBA卡。
電源:配置至少2個熱插拔電源,電源輸出功率不低于750W
風扇:配置不少于4個冗余(N+1)熱插拔系統風扇
可信平臺模塊:配置符合中國國家可信計算標準的可信計算密碼模塊TCM
管理:前置標配手機客戶端登陸管理軟件的USB端口,通過手機連接服務器USB接口進行硬件故障診斷,系統檢測等功能。
服務器管理:提供硬件集中式資源管理系統,可簡化基礎結構管理、加快響應和提高 硬件系統可用性,可自動發現、清點、跟蹤、監控和配置服務器、網絡和存儲硬件,提供如下功能:1)硬件管理:可免代理進行硬件管理,可自動發現可管理的設備(包括服務器、網絡和存儲硬件),收集受管設備的清單數據,使受管硬件清單及狀態一目了然,包括查看狀態和屬性、配置系統和網絡設置、啟動管理界面、打開和關閉電源以及遠程控制;展示機架視圖將受管設備進行分組,以反映數據中心內真實的機架安裝情況。2)硬件監控:可集中查看從受管設備生成的所有事件和警報,事件或警報將傳遞到集中管理平臺,并顯示在事件或警報日志中,可從儀表板和狀態欄中查看所有事件和警報的摘要,同時可查看特定設備的警報和事件詳細信息。3)固件合規性和更新:可集中將固件合規性策略分配給受管設備,簡化固件管理,監控對這些設備的清單作出的更改,并標記任何不合規的設備,可使用從所管理的固件更新的存儲庫為該設備應用并激活固件更新。4)用戶管理:支持集中認證服務器管理用戶帳戶和認證用戶憑證;支持三種類型的認證服務器:本地認證服務器、外部 LDAP 服務器(Microsoft Active Directory)和外部 SAML 2.0 身份提供商(Microsoft Active Directory 聯合身份驗證服務(AD FS));具備用戶操作審核日志,提供用戶操作(如登錄、創建新用戶或更改用戶密碼)的歷史記錄。5)與主流管理平臺集成:提供與Microsoft Systems Center 和Vmware vCenter集成的插件模塊,通過插件模塊可提供物理設備發現、監控和管理功能。必須提供插件下載網址。6)移動APP管理功能:提供支持Android和 iOS的移動APP,通過APP可以集中監控查看設備的狀態、審計日志和報警信息,以及執行設備電源開關動作等。必須提供移動APP下載網址。
故障定位:支持針對處理器,內存,內部存儲,風扇,電源,陣列卡等關鍵部件的故障預報警機制。支持針對處理器,內存插槽,風扇,電源,CPU板的LED故障報警指示燈。支持可選的LCD故障診斷面板。
SAN交換機 規格:標準19英寸工業機架式,8Gb光纖交換機,支持至少24端口
端口:至少24端口Entry Fabric激活可用,含不低于24個8Gb SFP模塊及許可授權
相關配件:單電源;機架安裝導軌(固定安裝套件,不可滑動)
服務:原廠商3年免費現場服務,提供首次上門安裝服務。 2 臺
存儲硬盤 24塊存儲硬盤,要求7200轉,4TB,能適用于S2600T等存儲 24 塊
KVM 24口集成控制臺一套(KVM切換器集成在控制臺中),不低于24套Cat-5模塊。 1 套
1、本參數公示中標注“★”項及未標注項在評標時作為技術參數評分的依據。
各潛在供應商如對本項目技術參數及指標有異議的,請于2018年2月4日下午17:30時前將書面材料密封后,由企業法定代表人或其授權委托人攜(法定代表人身份證、經法定代表人簽字的授權委托書及委托人身份證、營業執照)加蓋公章的復印件一份,遞交至鄭州市電廠路與涇河路交叉口向西200米路南15F河南興達工程咨詢有限公司代理二部,逾期不予受理。
采購人:鄭州市氣象局
地址:中州大道與南三環交叉口西北角
聯系人:趙先生
聯系方式:0371- 66833608
采購代理機構:河南興達工程咨詢有限公司
地 址:鄭州市電廠路與涇河路交叉口向西200米路南15F
聯系人:鐘皓、花海燕、張實萌