一、項目基本情況
原公告的采購項目編號:0724-2431SZ144822
原公告的采購項目名稱:廣東省深圳市寶安區消防救援大隊2024年消火栓智能監控設備購置項目
首次公告日期:2024年08月26日
二、更正信息
更正事項:采購文件
更正內容:
1、招標文件“用戶需求書 (二)技術要求 3.施工安裝要求”增加:
(6)一體式智能消火栓及其配套管道施工
一體式智能消火栓選用SS100/65-1.6型地上式消火栓(可由生產廠家或中標商配備滿足項目要求的智能控制組件)。
對一體消火栓本體及配套管道的選型及安裝要求:
1)消火栓本體為通用產品,符合《室外消火栓 GB4452-2011 標準》、《消防設施通用規范》(GB 55036-2022)國家標準,加裝智能組件后必須滿足項目的智慧管控要求。
2)消火栓閥體、法蘭接管、彎管應用符合GB/T 9439規定的灰鑄鐵HT200或力學性能不低于HT200的其他金屬材料制造。消火栓的閥座、閥桿螺母應用符合GB/T 1176規定鑄造銅合金ZCuZn38或力學性能不低于ZCuZn38的其他金屬材料制造。消火栓的閥桿應用低碳鋼制成,表面應鍍鉻或采用性能不低于鍍鉻的其他表面處理方法。
3)消火栓栓體與連接管段,應采用法蘭連接;消火栓的鑄鐵件表面應光滑,涂防銹漆后上部外露部分應涂紅色漆,其色澤應光滑均勻、無龜裂、劃傷和碰傷;消火栓的內表面應涂防銹漆或采用其他防腐處理。
4)消火栓的內表面必須進行內防腐,內防腐材料應為符合相應衛生標準的環氧涂料,涂層的等級應為加強級,該工藝要求在生產廠家廠內完成;
5)市政消火栓宜采用地上式室外消火栓。市政消火栓應避免設置在機械易撞擊的地點,當確有困難時應采取防撞措施。
6)配套管道及附屬設施的選型及安裝主要要求(未明確事宜按照相應規范進行)。
技術要求 |
||
名稱 |
項目 |
主要技術要求 |
管道及附屬設施 |
管材 |
1)管材應選擇水力條件好、耐腐蝕、無有害物析出、不易結垢、不產生二次污染、使用壽命長、施工及維護方便、運行安全、經濟合理的優質管材和配件。
2)給水系統使用的管材、管件、金屬管道內防腐材料及承接管接口處密封材料,符合現行國家標準《生活飲用輸配水設備及防護材料的安全性評價標準》(GB/T 17219)的規定。 |
管道連接 |
1)埋地管道采用鋼絲網骨架塑料復合管時應符合下列規定: 鋼絲網骨架塑料復合管的聚乙烯(PE)原材料不應低于PE80; 鋼絲網骨架塑料復合管的內環向應力不應低于8.0MPa; 鋼絲網骨架塑料復合管的復合層應滿足靜壓穩定性和剝離強度的要求; 管材及連接管件應采用同一品牌產品,連接方式應采用可靠的電熔連接或機械連接; 2)球墨鑄鐵管施工采用承插式橡膠圈柔性接口方式連接,其連接配件應采用同一廠家生產的專用球墨鑄鐵配件。 3)公稱尺寸DN≤50的覆塑不銹鋼管應采用焊接;公稱尺寸DN>100的薄壁不銹鋼管應采用溝槽式連接。 4)不銹鋼管宜采用焊接、法蘭連接、螺紋連接。 5)球墨鑄鐵管與薄壁不銹鋼管連接方式宜采用法蘭連接。 |
|
閥門 |
1)埋地管道的閥門宜采用帶啟閉刻度的暗桿閘閥,當設置在閥門井內時可采用耐腐蝕的明桿閘閥; 2)閥門的公稱壓力等級應根據設計要求選擇,閥門井直徑的選擇應根據閥門大小,以滿足日常搶修為原則,并應根據地下水位情況,做好防滲處理。 |
|
管道其他相關安裝要求 |
溝槽開挖 |
1)溝槽開挖前應按設計圖紙進行測量、放線,并應做好溝槽排水組織工作。 2)溝槽開挖深度小于1.5m時,宜采用人工不放坡開挖,開挖深度大于1.5m時,宜采用人工放坡開挖,開挖溝槽底部寬度宜采用D0(管外徑)+600mm,放坡比按照《給排水管道工程施工及驗收規范》(GB 50268-2008)中相關條款執行。 3)本工程設計給水管道在不同道路類型下敷設厚度分別為:市政道路機動車道覆土厚度為1.2m、小區機動車道覆土厚度為1m、小區人行道覆土厚度為0.7m,小區綠化帶覆土厚度為0.5m。 |
管溝回填 |
1)管道水壓試驗前,除接口外,管道兩側及管頂以上應進行回填,回填高度不應小于管頂以上50cm,水壓試驗合格后應及時回填。 4)管基有效支承角范圍應采用中粗砂填充密實,與管壁緊密接觸,不得用土或其他材料填充。
5)管道半徑以下回填時應采取防止管道上浮、位移的措施。 |
|
道路修復設計 |
由于本次設計管道開挖大部分位于市政人行道、小區道路及小區綠化帶,因此管道施工必然會破壞現狀的道路,管道施工完成以后,也需要對其進行恢復。由于只針對破壞的路面進行修復,因此道路的平面、縱斷面等均與現狀順接為準。 |
|
管線改遷、保護 |
本工程開挖溝槽敷設管線,需對管槽周邊路燈、電桿及現狀給水、電力、電信、燃氣、雨水、污水等有影響的管線進行改遷或保護,具體做法如下: |
|
碰口方案 |
為保障工程的順利進展,本工程設計管道接駁碰口盡量為不停水接駁施工,若部分管段施工條件不允許,需根據現場實際情況,做好完善的接駁停水計劃。 |
2、招標文件“用戶需求書 (二)技術要求 1.2.主要性能要求(技術偏離表)”:
24 |
其他要求 |
▲產品生產廠家具有消防栓監測裝置實用新型或發明專利證書(提供生產廠商取得的實用新型或發明專利證書) |
25 |
▲產品生產廠家具有輕無線壓力傳感器外觀設計專利或發明專利證書(提供生產廠商取得的實用新型或發明專利證書) |
|
26 |
▲產品生產廠家具有物聯網設備AEP(或TCP)通訊軟件著作權證書(需提供中華人民共和國計算機軟件著作權登記證書) |
|
27 |
▲產品生產廠家具有數字壓力計計量器具型式批準證書(CPA)(需提供中華人民共和國計量器具型式批準證書) |
調整為:
24 |
其他要求 |
▲產品生產廠家提供能夠證明具有消防栓監測裝置技術能力的相關資料(如專利、軟件著作權證明等) |
25 |
▲產品生產廠家提供能夠證明具有輕形(或放置于消火栓內部)無線壓力傳感器類技術能力的相關資料(如專利、軟件著作權證明等) |
|
26 |
▲產品生產廠家提供能夠證明具有物聯網設備通訊(AEP或TCP等)類技術能力的相關資料(如軟件著作權證、專利證書等) |
|
27 |
▲產品生產廠家提供能夠證明有壓力測量類計量器具生產能力水平的相關資料(如計量器具型式批準證書等) |
更正日期:2024年09月23日
三、其他補充事宜
1、招標文件如涉及上述內容的亦作相應修改,本通知與原采購文件矛盾之處,以本通知為準。
2、投標人有義務在采購活動期間瀏覽相關網站,在網上公布的與本次采購項目有關的信息視為已送達各投標人。
四、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:深圳市寶安區消防救援大隊
地址:深圳市寶安區西鄉街道銀田路51號
聯系方式:吉工 0755-27417149
2.采購代理機構信息
名 稱:國義招標股份有限公司
地 址:深圳市福田區紅荔路1001號銀盛大廈807
聯系方式:謝寧多、張琪琪、黃穎 0755-82339856/82337260/82331226
3.項目聯系方式
項目聯系人:謝寧多、張琪琪、黃穎
電 話: 0755-82339856/82337260/82331226